在一般情況下,我們停止工業冷水機的壓縮機運轉,按照它正確停機步驟即可,但誰也無法保證機組運行過程中不出現一點意外,因此,今天星德機械主要為大家介紹一下運轉結束時如何正確進行壓縮機的停止工作。
大家都知道,冷水機停止工作有兩種可能性,一種是正常停止,另一種是生產工藝的流程中出現問題,或者機器出現故障,需要緊急制動,根據這兩種情況,星德為大家分別作了詳細地介紹,請大家仔細研讀。
一、工業冷水機制冷壓縮機正常停機
1、停機前10~30min關閉節流閥或蒸發器的供液閥、截止閥,適當降低蒸發壓力。對于小型冷水機制冷系統應將蒸發器中液體全部抽回冷凝器。
2、將壓縮機的吸氣閥關閉,使曲軸箱內的壓力降至0.03~0.05MPa。
3、切斷電源,迅速關閉排氣閥。
4、將能量調節手柄移至**小容量檔。
5、壓縮機停機10~30min后,體制冷卻水泵或冷凝器風機的運行,再關閉蒸發器負荷。
二、工業冷水機制冷壓縮機緊急停機
緊急停機是指冷水機在運行過程中遇到緊急情況所采取的應急措施。由于事故的情節和危害的程度不通,操作人員應沉著而迅速的采取有效措施。謹防蔓延和擴大。一般情況下,緊急停機有以下幾種情況:
1、突然停電停機:立即關閉供液閥。
2、突然停水停機:立即切斷電源,再關閉供液閥、壓縮機吸排氣閥。
3、遇火警停機:立即斷電,開啟緊急泄氨閥、儲液器和蒸發器的放液閥。
4、冷水機故障停機:局部故障可關閉相應的閥門,嚴重故障則立即切斷電源。
5、冷凍機的壓縮機故障停機。
萬事萬物都有它特定的規律,比如工業冷水機制冷系統的運行操作,都是一環扣一環,擾亂它的順序,**直接的后果便是無法保證冷水機正常運行,工業冷水機制冷壓縮機的操作也不例外。