在生產線上使用過工業冷水機的都知道,其使用起來的耗電量可謂是“吃電”,但要滿足生產線上需要的溫度,冷水機在制冷時,應盡量控制在生產所規定溫度的范圍,同事伴隨季節變更設定溫度、濕度,辦公區域空調溫度應控制在26℃左右,對工業冷卻系統來說,溫度調高1℃,可節電6%左右。
冷凍水進出口溫差控制在什么范圍內,工業冷凍機更省電?
正常情況下,冷凍水進出口溫差控制在2—3℃時,工業冷凍機在高效區運行。但當冷負荷較低時,溫差將縮小,此時應對冷凍機的運行工況進行調整,或調整冷凍水流量等。
工業冷水機的冷卻水泵如何節電?
對常規冷卻水泵來說,當冷卻水進出口溫差小于2—3度時,會出現“小溫差,大流量”現象,此時水泵做一部分無用功,而對水泵進行變頻控制或以小泵替代大泵就可以節省大量電費。
變速調節為什么是水泵節電最 有效的措施?
根據水泵流量Q、壓力P、轉數n和功率N之間關系:可看出調節轉速即可大幅度調節水泵的運行功率。水泵節電主要是在滿足所需求的流量揚程前提下,合理調節水泵所消耗的功率,而不能依靠節流來調節。變速調節與其他調節方法相比,不但可保證水泵在高效區運行,效率最 高,能量損失最 少,而且能根據不同的需求,柔性調節水泵運行功率,使水泵在滿足需求的情況下,消耗的電功率最 匹配,最節電。同時也是目前水泵節電中采用最 普遍,最 有效的一項措施?! ?nbsp;
冷卻水泵并聯運行時如何控制?
當冷卻水泵不是以“一對一”形式,而是并聯形式時,要根據冷卻水進出口溫差大小來控制水泵運行臺數,幾臺并聯泵是大小搭配,根據需求負荷變化而運行不同規格的水泵較節電,最 好對水泵變頻控制,效果最 佳?! ?nbsp;
非高溫季節,冷卻塔如何運行才節電?
非高溫季節,即冬季和過渡季節時,冷卻塔風機負荷較小,而室外環境溫度又較低,一般情況下不需要強制冷卻,因此可根據實際情況,關閉冷卻塔風機或對其變頻控制?! ?nbsp;
如何發揮冷凍水池的蓄冷功能?
一般的冷凍水池主要功能是起緩沖和補充水作用,有的工業冷卻系統無水池,只有小的膨脹水箱。在工業冷水機能力有余量,且冷凍水池可以有一定的容量情況下,可以利用峰谷電電價差,在谷電時段幾臺冷凍機滿負荷運行,使水池中存有較低溫度的冷凍水,水池所蓄的冷量在峰電時段釋放,以減輕工業冷凍機的負荷,可以節省較可觀的電費?! ?nbsp;
新建或改造時如何考慮冷凍水池的功能?
如涉及到工業冷卻系統新建或改擴建項目時,應考慮充分發揮冷凍水池的功能,首先考慮較大容量的地下水池,水池上方又可以綠化,其次考慮谷電蓄冷,再其次又可以充當一部分消防水池等功能。這樣不但可以節省大量投資,還可節省一部分空調運行費用?! ?/span>
蓄冷水池有哪些優點?
節約電費、投資少、回收期短、運行費用低、充當消防水池、調節冷負荷、冷凍機運行平穩等功能。
企業在引進工業冷水機的時候,應結合消防用水、地下水池、室外環境等多個因素,在一項工作做到位的同時,創造更多效益,同時節約成本開支。