水冷工業冷水機組在日常運行中,空氣 容易進入制冷系統, 因為冷卻系統在冷空氣中不會凝結液體, 但會影響冷凝器的冷卻, 導致冷凝壓力增加,并導致工業冷水機能夠不執行正常操作。因此,有必要對工業冷水機組進行排氣, 以維護機械工業冷水機組的正常運行。
水冷工業冷水機的冷凝器進入空氣的危害分析:
1) 由于空氣的存在,冷凍機冷凝器的傳熱面上形成的氣體層起到了增加熱阻的作用,從而降低了冷凝器的傳熱效率。同時,由于空氣進入水冷式冷凍機資料系統,使得系統含水量增加,從而腐蝕水冷式冷凍機的管道和其他設備。
2) 水冷工業冷水機進入空氣后會導致冷凝壓力升高。因為在有空氣的冷凝器中,如果空氣占據一定的體積,那么它就具有一定的壓力,而冷凝器中的制冷劑也具有一定的壓力。因此,在水冷工業冷水機的冷凝器中,空氣壓力+制冷劑壓力=總壓力。水冷式冷凍機冷凝器中的空氣越多,它的分壓力也就越大,冷凝器總壓力自然升高。
3) 如果水冷式冷水機制冷系統中存在空氣,直接使冷凝壓力升高,這樣會導致水冷式冷凍機的產冷量下降,并且增加整個水冷工業冷水機的耗電量。
4) 水冷冷水機的制冷系統中存在空氣后,在排氣溫度較高的情況下,如果遇到油類蒸氣,容易發生意外事故。
水冷工業冷水機組怎樣排除空氣? 具體操作程序如下:
1) 關閉液體閥門或冷凝器。
2) 啟動壓縮機、低壓段制冷劑收入在冷凝器或液體貯存單元;
3) 在低壓系統的壓力降低到穩定的真空狀態后關閉。
4) 松開旁通孔螺桿排氣切斷閥, 順時針半圓,排氣閥手柄使閥門在三形,使高壓氣體從旁通孔中逸出。
用手掌擋住氣流時手感覺到空氣和油的氣息, 就說明氣氛已經差不多完成了, 應該擰緊螺絲塞, 反轉旋轉排氣閥手柄,關閉旁路孔。
5) 注意時間應不應太長,可連續2?3次,以免浪費制冷劑。如果冷凝器或蓄電池的頂部裝有備用切斷閥, 則可以直接從閥門釋放空氣。
6) 空氣分離器由空氣,空氣分離器返回到氣體閥門, 這是放置在一個正常的狀態, 使空氣分離器壓力到進口壓力, 其他閥門必須關閉。
7) 適當打開混合氣入口閥門,使水冷工業冷水機冷卻系統在冷水中混合氣體在空氣中分離。
8) 微開式供應閥,使氨液在人體窒息的空氣分離器氣化吸熱, 冷卻混合氣體。
9) 連接排氣口接口的橡膠油管插入含水箱的水中。當混合物中的氨冷卻到氨時,空氣分離器的底部是磨砂的,通風口可以稍稍打開,通過水箱排出。
如果氣泡在上升過程中的水是圓的, 沒有體積變化,水不渾濁的溫度不上升, 釋放的空氣, 在這一點上應該使閥門公開適當。
10) 混合物中的氨逐漸凝結成氨水, 并堆積在底部。當液位達到12時,液體的高度可以從箱體的結霜狀態中看到,液體節流閥被關閉, 液體節氣門開啟。
將較低的氨液回流到空氣分離器中, 冷卻混合氣體。當底部的霜層融化時, 關閉流體節流閥打開液體節流閥。
11) 水冷工業冷水機一旦空氣停止, 閥門必須關閉,以防止氨泄漏, 使液體節流閥和混合氣進口閥門將關閉。請勿關閉回流閥,以避免在排氣裝置中增加壓力。