工業冷水機組制冷行業中分為工業風冷式冷水機組和工業水冷式冷水機組兩種,根據壓縮機又分為螺桿式冷水機組和渦旋式冷水機組,在溫度控制上分為低溫工業冷水機和常溫冷水機,常溫冷水機溫度一般控制在0度到35度范圍內。低溫機組溫度控制在0度到100度左右。
用戶在購買工業風冷式冷水機組的時候,往往不知道用什么類型的冷水機,才能達到自己要求的制冷效果,或是說不知道什么樣的機器更適合自己的生產車間。如何選用**適合自己的設備的冷水機呢,簡單來講就是套用一個選型公式:制冷量=冷凍水流量*4.187*溫差*系數,但是冷水機選型需要考慮的問題是非常多的,需要從以下幾個方面考慮:
1、冷卻能力:需要多大的制冷量。冷水機的散熱量為50W/℃,這個數值和單位怎么理解及其基本散熱原理是什么?
工業風冷式冷水機組散熱量就是把溫度高于常溫空氣的發熱元器件通過與常溫空氣進行熱交換,平衡溫度以后得出來的功率與溫度變化的參數。50W/攝氏度代表的是比常溫高每一度都可以散走50W的熱量。CW-3000系列通過自身里面的水和熱交換器,把目標對象的發熱元器件和常溫空氣進行熱交換,從而達到散熱的目的,是一種經濟降溫的緊湊型設備。
2、工業風冷式冷水機組冷卻水流量:需要多大的循環水流量。冷水機冷水量如何計算,??吹嚼渌畽C的型號用“HP”(匹)來表示,但是冷水量具體是多少噸,能計算出來嗎?
冷水量,一般用RT表示,但冷噸分三種:美國冷噸、日本冷噸和英國冷噸、我們平時說的和常用的都是美國冷噸,用US、RT表示,US就是美國的縮寫了1US、RT=3516、7W,而HP指的是冷水機壓縮機的輸入功率單位,一般1HP的壓縮機可以有2500W的制冷量,當然有些冷水機使用1HP的壓縮機,可能系統只會有2300W,有些冷水機的1HP可能是2800W,如果使用1HP輸入功率的壓縮機,整套系統會有2800W的制冷量,相當于0、8噸的美國冷量。如此類推一下就應該可以算出HP和冷水量噸的關系了。
3、工業風冷式冷水機組水泵的揚程:如果是單機一對一使用,水泵揚程應該不是問題。若多臺冷水機并聯成系統供多臺需冷卻設備應用,則需考慮管道系統的阻力,由此來推算需要配置多大揚程的水泵。
4、工業風冷式冷水機組出水壓力:有些需散熱設備由于其設備內部散熱結構復雜,對冷卻水供給有一定的壓力要求,這時需考慮冷水機的額定出水壓力能否滿足該要求。
5、出水溫度、回水溫度或出回水溫差要求:一些散熱要求比較的嚴格的設備會有冷卻水供水溫度要求。
6、工業風冷式冷水機組控制調節要求:壓力控制調節和溫度控制調節
7、自我保護功能要求:壓力、過熱、過載、延時保護及自動起停。
8、由工藝工況所提要求:譬如加裝旁通閥、指定進回水管管徑、疏水閥安裝位置、電氣埋管供電位置、控制面板方位、進回水管道借口方位等。
9、要弄清楚冷水機分為哪幾種類型:一般的廠家,都會生產水冷和風冷兩種。根據工藝條件選擇水冷式冷水機或風冷式冷水機。
風冷式冷水機,在它機身內含有保溫水箱和水泵,無需再另加冷卻水塔來散熱、安裝和移動非常方便、但是它對工作環境要求較高,首先,因為它是以熱風循環來制冷的,所以,如果安裝車間的通風效果不好的話,會直接影響到冷水機的制冷效果、另外,如果您想把冷水機放在有濕度要求的無塵車間里的話,那么我勸您改裝水冷的、因為風冷冷水機,會在機頂噴出水蒸氣以散熱。
水冷式冷水機,又可以分為開放式,密封式(有的稱為箱型)和螺桿式。首先要申明,水冷型的冷水機,都要另外加裝冷卻水塔和水泵,用以抽取熱水散熱。才能達到效好的冷卻效果。
開放式的冷水機,還要另外裝一個水箱,密封式就不必了,因為他自身內置了一個水箱、開放式一般會安裝在車間外某個地方,他檢修方便,但因為不夠美觀,所以就產生了密封式的水冷型冷水機,因為它是一個箱體的結構,所以比較受歡迎。