工業冷水機的自動控制系統具體表現在哪些方面?我們來為大家解惑,讓大家能夠詳細直觀的了解冷水機自動控制系統,了解冷水機保護裝置。自動保護與自動控制這是冷水機優異性能特點之一,各種自動控制裝置在制冷系統中都有很大的應用,具體如下:
1、制冷量控制
在大型工業冷水機中,制冷機如果經常啟動、停止,不僅使冷卻水溫度產生急劇變化,而且還形響制冷機正常運轉。所以應盡量減少制冷機的啟動次數。對于小型冷水機,可用蓄水槽進行調節。但對大型冷水 機,如果仍用蓄水槽,體積必然很大而不經濟。
2、溫度控制
溫度繼電器安裝在冷卻水或鹽水的出口端。當出口溫度低于規定溫度時,便停止制冷機運轉,同時關閉供液電磁閥。但考慮與冷卻負荷的關系,有時也放置在入口端。
3、流量控制
這種冷水機制冷劑在管內燕發,循環水在管外流動。為了使制冷劑管路有一適當的流速,一般采用較簡 單的溫度式膨脹閥來控制。膨脹閥的感溫包安裝在冷水機的制冷劑出口管路上。
4、防結凍裝置
(1)用溫度繼電器控制:循環水泵發生故障或負荷降低時,可能造成出口冷卻水溫度或鹽水溫度下降到冰點以下,使水冷卻器凍結。為防止凍結,在冷卻水或鹽水的出口端裝設溫度繼電器,將水溫控制在2-3攝氏度。當溫度過低時,停止制冷機的運轉。溫度繼電器的感溫包安裝位必須仔細選擇。感溫包一般應抽入冷水管路中,否則控制不準確。
(2)用斷水繼電器控制:斷水或水量不足,均能使冷卻水或鹽水出口溫度降低,出現凍給現象。為防止凍結,一般在循環水管路中安裝斷水繼電器。斷水繼電器靠水壓差動作,當水量不足時,便停止制冷機運轉。
因此,一般對大型冷水機,均以冷卻水的溫度來控制制冷機的制冷量。當水溫過低時,制冷機自動卸載。通常用溫度繼電器和電磁閥組控制制冷機卸載,也可使用壓力繼電器代替溫度繼電器進行控制。
熱力膨脹閥在冷水機制冷系統中既是流量的調節閥,又是制冷設備中的節流閥,它在制冷設備中安裝在干燥過濾器和蒸發器之間,它的感溫包是包扎在蒸發器的出口處。其主要作用是使高壓常溫的制冷劑液體在流經熱力膨脹閥時節流降壓,變為低溫低壓制冷勸蒸氣（大部分是液體,小部分是蒸汽)進入蒸發器,在蒸發器內汽化吸熱,而達到制冷降溫的目的。