螺桿冷水機組因其關鍵部件壓縮機采用螺桿式故命名為螺桿式冷凍機。 根據其散熱方式的不同可以分為水冷螺桿式冷凍機和風冷螺桿式冷凍機兩種。 螺桿式冷水機的制冷量范圍從100kw/h到860kw/h,螺桿壓縮機功率可從38KW-178kw,可廣泛應用于制冷量巨大的各行各業。當然螺桿式冷水機組在操作中也是有規章的,就好比我們開車掛檔從1到5一步一步來,如果越級掛檔容易造成變速箱的損壞。
螺桿冷水機組操作中存在的誤區:
開機前沒有關閉殼管式冷凝器的進水閥,這樣會造成竄水現象。部分冷卻回水從殼管式冷凝器流走,這樣就降低了殼管式冷凝器內的冷卻水流量,造成機組冷凝壓力不斷上升,主機的運行電流增加,導致制冷量下降,嚴重的還會使螺桿式冷水機組停止工作。這樣既費電,使制冷效率降低,設備故障率增加。
從上述錯誤操作開始,主機的冷卻水出水溫度和冷凝壓力升高。機組會發出警報,會給操作人員造成錯誤的判斷,以為冷卻水量不夠,從而把冷凝器進水閥和冷卻水泵出水閥開大,有的還將冷卻塔風機打開,這樣會造成冷卻塔風機、和水泵耗電增加,成本也會增加不少。 有的操作人員甚至打開冷卻水泵。增開冷卻水泵可以降低冷凝壓力和冷卻水溫,這樣水泵運轉的電就浪費了。
螺桿冷水機組冷卻水系統正確的操作方法是:
①開機前關閉殼管式冷凝器進水閥,防止機組竄水。
②打開殼管式冷凝器上的進出水閥和冷卻水泵,調整冷凝器進、出水壓力值。
③若殼管式冷凝器進出水壓力表指針擺動過大,則說明冷卻水系統內有空氣,則需要排空機組內的氣體,待壓力表指示正常后方可。
④一臺冷卻水泵對一臺主機(一一配對)。