風冷式冷水機在國內的工業市場上應用廣泛,是一種比較髙效的制冷設備。雖然風冷式冷水機設置有多重保護裝置,但是這些都是為了防止出現的故障直接損壞機組。如果企業要保證風冷式冷水機制冷效率高、使用壽命長,那么一定要記得定期做維護檢查。那么,風冷式冷水機哪些方面需要檢查呢?
1、定期對壓縮機進行檢查
壓縮機是冷水機的“心臟”,它的好壞直接影響到冷水機使用時的穩定性。對冷水機組進行必要的驗收試驗,應按照先氣密性試驗、后真空試驗,先分項試驗、后整機試驗的原則進行。
2、檢查電壓及電流量的穩定性
風冷式冷水機正常工作時,電壓為380V(其中DYJ-01A~DYJ-02A的電壓為220V,國外其他地區電壓也有410V等),電流在11A-15A范圍內為正常。
3、定期檢查儀表
溫控表失控,更換溫控表 高壓故障 散熱不良,散熱器過臟,清洗散熱器 能風不好,改善通風條件散熱風機不工作,檢查風機馬達是否燒壞短路維修或更換電機馬達 高壓擎損壞,更換高壓擎。
4、定期清洗
除檢查冷水機組的技術性能外,還要注意保護好機組整潔的外觀和工作現場的清潔衛生。在風冷式冷水機運行6個月時,要清洗整個系統,比如管道、過濾器、冷凝器、風機等,特別是風機,和我們常用的風扇一樣,布滿灰塵影響散熱,因此制冷效率會直接降低。
5、定期檢查冷媒有無減少
根據風冷式冷水機正面的高、低壓壓力表值來判斷。冷水機正常運行時,高壓在11-17kg,低壓在3-5kg為正常范圍。停機狀態時,高壓低壓都在0.6kg左右。
除了以上幾個主要檢查的方面,還要注意檢查每臺壓縮機的油位和油溫、檢查主電源電壓和電流、檢查冷凍水供水溫度的設定值是否合適。如果有問題,要及時進行更改。
- 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解 - 2024-10-09
工業冷水機的沉積物是從哪里來的? - 2024-09-25
購買工業冷水機設備之前需要考慮的放置條件… - 2024-09-20
分體式冷水機適合哪些場合使用? - 2024-09-10
分體式冷水機的詳細介紹