工業冷水機是冷水機的一種,冷水機可分為風冷式冷水機和水冷式冷水機。冷水機是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。冷水機的原理是將一定量的水注入機器的內部水箱,通過冷水機制冷系統將水冷卻,而后有機器內部的水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設備內,冷凍水將機器內部的熱量帶走,將高溫的熱水再次回流到水箱進行降溫,如此循環交換冷卻,達到為設備冷卻的作用。
工業冷水機冷凝器的溫度狀況
1) 冷凝器的溫度狀況
正常情況是,前半部散熱管很熱,且其溫度有緩慢緩慢的逐步下降的均勢。后半部散熱管的熱感程度與前半部相比有較大的降低,這是由于后半部管內制冷劑已逐步液化,已達到冷凝溫度和過冷溫度。當不正常情況產生時,一種是前半部不太熱,后半部接近常溫(環境溫度),其原因是壓縮機吸信濕蒸汽制冷劑時或制冷劑量不足。另一種是整個冷凝管都很熱,其原因是制冷劑量過多或通風量小,或環境溫度高。
2) 水冷冷凝器
殼管式冷凝器的殼體的正常情況下是上半部比較熱下半部是溫?。不正常狀況下是整個殼體都不太熱,其原因是制冷劑量不夠。另一種情況是整個殼體都很熱,其原因是冷卻水量不足或散熱效果差(水管內結垢)。套管式冷凝器在正常情況下,套管外表很熱,其原因是冷卻水量太小或散熱效果差;另一咱是整個套管外表面不太熱,其原因是制冷劑量不足。
3) 貯液器的溫度狀況
在正常情況下,吸氣管用手摸感覺很涼,并結有露水。原因是冷凝器散熱差,冷凝溫度高或制冷劑量充注過多。
4) 液體管溫度狀況
在正常情況下,液體管為溫?。不正常情況下,液體管比較熱。其原因是冷凝器散熱差,冷凝溫度高或制冷劑流量過多。
5) 過濾器溫度狀況
基本狀況與輸液管相同,但它有一個突出的不正常現象,就是過濾器可能會發涼,其原因是過濾網孔被污泥阻塞,使過濾器不暢通,當制冷劑流過濾網時,發生了節流現象,即有一部分液體氣化吸熱,使過濾器發涼,嚴重的會結露。另一種不正常的現象是過濾器不熱,與環境溫度相當,其原因是過濾網完全堵塞不通,制冷劑不能流動。
6) 吸氣管的溫度狀況
正常情況下,吸氣管用手摸感覺很涼,并結有露水。不正常情況下,一是吸氣管較冷、露水太多,以致使機殼大面積結露。原因是制冷劑流量過大,液體不能在蒸發器內全部氣化,有液體回流現象。其危害性是壓縮機有可能濕行程運行,嚴重時就會產生液擊,閥片受到威脅。二是吸氣管不涼、不結露、機殼很熱。其原因是制冷劑流量太小或制冷劑量不足。其后果是使排氣溫度上升,制冷量下降。
- 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解 - 2024-10-09
工業冷水機的沉積物是從哪里來的? - 2024-09-25
購買工業冷水機設備之前需要考慮的放置條件… - 2024-09-20
分體式冷水機適合哪些場合使用? - 2024-09-10
分體式冷水機的詳細介紹