膨脹閥作為冷水機制冷系統的四大部件節流裝置中大型冷水機冷水機應用的一種,膨脹閥合適的選擇和正常的安裝直接影響螺桿式冷水機的制冷量和整個制冷系統的穩定運行。
安裝
1、安裝前檢查其是否完好,特別是感溫機構部分;
2、安裝位置必須在靠近蒸發器的地方,閥體應垂直安裝,不能傾斜或顛倒安裝;冷凍機
3、安裝時,應注意使感溫機構內的液體始終保持在感溫包內,因此感溫包應比閥體裝得低一些;
4、感溫包盡可能安裝在蒸發器的出口水平回氣管上,一般應遠離壓縮機吸氣口1.5m以上;
5、感溫包絕不能置于有積液的管路上;
6、若蒸發器出口帶有氣液交換器時,一般將感溫包裝在蒸發器的出口處,即熱交換器之前;
7、感溫包通常安置于蒸發器回氣管上,并緊貼管壁包扎緊密,接觸處應將氧化皮清除干凈,露出金屬本色;
8、當回氣管直徑小于25mm時,感溫包可扎在回氣管的頂部;當直徑大于25mm時,可扎在回氣管的下側45°處,以防管子底部積油等因素,影響感溫包的正確感溫。
調試
1、蒸發器出口設溫度計或利用吸氣壓力來校核過熱度;
2、過熱度太小(供液量太大),調節桿按順時針方向轉動半圈或一圈(即增大彈簧力,減少閥開度),時制冷劑流量減少;調節桿螺紋一次轉動的圈數不宜過多(調節桿螺紋轉動一圈,過熱度大約改變1-2℃),經多次調整,直至滿足要求為止;
3、經驗調節辦法:轉動調節桿螺紋改變閥的開度,使蒸發器回氣管外剛好能結霜或結露。對蒸發溫度低于0度的制冷裝置,若結霜后用手摸,有一種將手粘住的陰冷的感覺,此時開度適宜;對蒸發溫度在0度以上的,則可以視結露情況判斷。