国产乱婬AⅤ麻豆国产免费看_日韩a∨片无码一区二区三区不卡_国产在线观看精品午夜福利_6一9幻女一区二区_91白丝制服被啪到喷水在线_国产精品电影免费观看_伊人久久五月综合_在线看的国产网站_欲色欲香男人的天堂_亚洲第一成人网站视频

您好!歡迎光臨南京星德機械有限公司
{sdcms[webname]}
聯系我們
南京星德機械有限公司
聯系人:?洪經理
電話:?13805183373
地址:?江蘇省南京市江寧濱江開發區翔鳳路19號
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 常見問答

常見問答

冷水機如何調試?
發布時間:2021-01-13瀏覽次數:125

星德機械提醒大家在調試的時候要注意以下的事情:想要獲得滿意的調試效果,需要企業按照冷水機組使用說明的要求完成機組的全面調試。能夠利用調試的方式及時發現制冷機組存在的潛在故障,可以避免設備受到各種故障的影響,有效延長使用工業冷水機組的壽命,極大程度降低企業使用工業冷水機組的成本。

冷水機如何調試

冷水機如何調試:

冷水機制冷系統的冷凝壓力為高壓表所指示的壓力,用絶對壓力表示,查制冷劑熱力性質表所式有關。在一般情況下,冷凝溫度比冷卻水進口溫度高5-7℃,比強制通風的冷卻空氣進口溫度高10~15℃。當蒸發溫度不變時,冷凝溫度升高,冷凝壓力也升高,壓縮機的壓縮比增加,輸氣系數減小,壓縮機制冷量降低,而耗電量卻增加。此外,冷凝壓力升高,壓縮排氣溫度升高。如果排氣溫度過高,則使壓縮機潤滑油變稀,影響潤滑,當排氣溫度與潤滑油門點接近時,將會使部分潤滑油炭化并積聚在排氣閥門中,影響閥門的密封性,此外,對閥片、端蓋彈簧等均有影響。 

根據我國JB/T4329-97容積式冷水(熱泵)機組標準規定冷水機組的名義工況為冷水進口水溫為12℃,出口水溫7℃,冷卻水進口水溫30℃,出口水溫35℃。所以冷水機組在出廠時,自動控制和保護元器件的整定值,將使冷水機組保持在名義工況下的運行狀態。由于提高冷水的出水溫度對機組的經濟性十分有利。運行中,在滿足空調使用要求的情況下,應盡可能提高冷水出水溫度。如果實際使用中機組長期運行的冷水出水溫度不是7℃,訂貨時應在合同上注明所需要的冷水出水溫度要求。因此,在機組的實際操作中,應根據空調對象的具體要求,可將冷水的出水溫度提高或適當降低。一般情況下,蒸發溫度較冷水出水溫度低2~4℃,則控制蒸發溫度在3~5℃范圍。對于冷卻液體介質的蒸發器,它的蒸發溫度應比被冷卻液體介質溫度低4~6℃。

此外,壓縮機吸入管道的長短和包扎的保溫材料性能的好壞,對過熱度的大小,也有一定影響。吸氣溫度一般控制在制冷設備的吸氣過熱度為5~10℃,在設回熱熱交換器的氟利昂系統吸氣過熱度為15℃比較合適。因此在機器運行操作中,必須注意壓縮機吸氣溫度的控制,通常是用調節熱力膨脹閥的調節螺桿來調節過熱度的大小。


你覺得這篇文章怎么樣?

0 0
13805183373