在工業冷水機的使用過程中,如果操作合理,則能起到節約電能的作用。但是很多工廠的冷水機組操作人員往往因大量的誤操作而偏離機組的運行參數,惡化機組的運行條件,人為的增加了機組的運行費用。因此要做好節能,就必須糾正各種錯誤操作。
1、比如中**空調主機組:中央空調一般適應于工廠、賓館、商場等大型公共場所,因此所使用的冷水機組比較大。如果空調主機房的操作人員在開機時,未嚴格按照機組的運行參數調節冷凍水進出水壓力降。往往調得高于運行參數,當壓力降過高時,不是關小冷水泵出水閥,而是采取打開另一臺不運行機組蒸發器進出水閥,將過多的水從另一臺機組蒸發器放走以降低壓力降。該做法不僅沒有起到降低壓力降的作用,反而導致人為增加冷水泵的運行電流,造成電的浪費。
2、很多工廠配的冷水機在幾臺以上,并且有的是做幾臺機并聯。因此在使用過程中,可以依生產需要決定開啟冷水機組。但很多操作人員在開機時,沒有先將未開機組蒸發器上的進出水閥關閉,造成一部分冷水從未開啟的機組蒸發器內流走,影響工作狀態下冷水機組的制冷效果。
3、當?shù)诙?xiàng)錯誤操作出現后,在工作的冷水機蒸發器進出水壓力降肯定會減小。有的操作人員不是將未工作的冷水機蒸發器進水閥關閉,加大工作中的冷水機蒸發器進出水壓力降。而是錯上加錯,采取增開一臺冷水泵的方法解決,增開水泵后,雖然提高了工作狀態下冷水機蒸發器進出水壓力降,但增開冷水泵完全沒有必要,等于是二臺冷水泵對二臺蒸發器工作,純粹是浪費。