螺桿冷水機是一種可以將水溫控制在+35℃~-110℃的機械設備,以其使用螺桿式壓縮機而得其名, 本文主要為大家介紹一下該設備常見的故障問題。
1、高壓故障
螺桿式冷水機壓縮機排氣壓力過高,導致高壓保護繼電器動作。壓縮機排氣壓力反映的是冷凝壓力,正常值應1.40~1. 60MPa,保護值設定為2.00MPa。若是長期壓力過高,會導致壓縮機運行電流過大,易燒電機,還易造成螺桿式冷水機壓縮機排氣口閥片損壞,而應該做的自然是控制好壓縮機排氣壓力的大小在安全范圍之內!
2、低壓故障
螺桿式冷水機壓縮機吸氣壓力過低,導致低壓保護繼電器動作。壓縮機吸氣壓力反映的是蒸發壓力,正常值應在0.40~0. 60MPa,保護值設定為0. 20MPa。吸氣壓力低,則回氣量少,制冷量不足,造成電能的浪費,對于回氣冷卻的壓縮機馬達散熱不良,易損壞電機!而解決的辦法同高壓故障一樣,盡量保持壓縮機在正常的壓力范圍內。
3、低閥溫故障
膨脹閥出口溫度反映的是蒸發溫度,是影響換熱的一個因素,一般它與冷媒水出水溫度差5.0~6.0℃。當發生低閥溫故障時,壓縮機會停機,當閥溫回升后,自動恢復運行,保護值為-2.0℃。
4、壓縮機過熱故障
螺桿式冷水機組壓縮機馬達繞組內嵌有熱敏電阻,阻值一般為1kΩ。繞組過熱時,阻值會迅速增大,超過141kΩ時,熱保護模塊SSM動作,切斷機組運行,同時顯示過熱故障,TH故障指示燈亮。
5、通信故障
螺桿式冷水機電腦控制器對各個模塊的控制是通過通信線和總接口板來實現的,造成通信故障的主要原因是通信線路接觸不良或斷路,特別是接口受潮氧化造成接觸不良,另外單元電子板或總接口板故障,地址撥碼開關選擇不當,電源故障都可造成通信故障。
上述五種故障現象就是**為常見的,而了解這些故障現象及判斷能力、解決方法對延長螺桿式冷水機的使用壽命有著無可代替的作用!