如何計算冷水機冷媒加注量如何計算?
發布時間:2020-09-23瀏覽次數:144

我們都知道在很多工業制冷設備產品中如冷水機、冷凍機、制冷機、冰水機等,一般都采用壓縮機制冷,在這種系統中我們都需要對系統注入冷媒,來達到制冷的效果,但是很少有人知道到底加多少冷媒是科學的有效的。

工業冷水機冷媒加注量,很容易理解就是加多少冷媒的意思。在制冷系統中冷媒加少了制冷效果不好,冷媒加多了壓縮機受不了,壓縮機負載大,電流大,對壓縮機的損害是明顯的,而且冷媒加多了不一定制冷效果就會變好,冷媒加的多,壓縮機排氣壓力大,冷卻效果不明顯,制冷效果反而變差。 

那么,我們如何來計算冷水機冷媒的加注量呢?

冷水機

這個是需要公式計算的,計算時,只計系統中存有制冷劑液體的設備和管道的容積。 

m==∑υρ(kg)  

式中m——需充灌的制冷劑重量,kg;

∑υ——系統總的液體制冷劑充灌容積,m。;

ρ——液體制冷劑密度,kg/m3;

對于R717、R22,10值可分別取650kg/m3、1300kg/m3。

工業冷水機加注冷媒的步驟:

1、抽真空、使整個系統處于真空狀態。

2、用一根新銅管作為合適充注連接管,用它連接系統上的充注閥和媒瓶上的接頭。在每次用連接管連接滿瓶冷媒時,應該對其進行吹洗,換瓶時間越快越好,可以減少冷媒損耗。

3、冷水機加注一定量的冷媒、這個時候不要加得太多,保證系統中的壓力比空氣中的壓力大就可以。

4、充注過程中做好防止潮濕空氣進入系統,另外,充注量要正確適量,在蒸發器視鏡中可見到冷媒液位。

5、通電接上管道準備試機,在試機過程中來加冷媒。

6、抽冷媒或冷媒充注過程中,應運行冷凍、冷卻泵,讓冷卻水、冷凍水循環,避免管束中被冷液體結冰而脹裂銅管,當冷媒充注量在2/3以上時可開啟主機,在運行中充注。

7、在冷凝器與蒸發器之間達到壓力與溫度平衡時,檢查冷媒液位。需要注意的是,此時間一般在壓縮機和水泵停運行4小時以后。