冬季已經降臨,我們溫馨提示,為避免環境溫度降低而導致設備水系統損壞,所以需要對設備及時進行排水,如冷水機組的冷凍水管道、水泵、冷卻塔及末端。當機組所處的環境溫度低于零時,機組停機后一定要把水排就盡存放,以避免造成凍裂,或者可將自來水換成防凍液。
下面為大家提供一些冷水機組冬季排水措施:
一、常溫冷水機組
1、殼管冷凝器:關閉水管后將接水管的另一端端堵頭或球閥打開,打開后注意將端蓋螺絲收好,開機前將端蓋螺絲裝好即可使用。(切記:蒸發器排水請勿如此操作!!!)
2、蒸發器或水箱:關閉水管后,打開蒸發器接管底部排污閥以及上端的排氣口打開,將水排盡,機組長期不使用時也需將排污閥處于常來狀態,等到開機前關閉補水。水箱只需關閉補水口,打開排水口排放即可。
3、管道及水泵:將水泵停止后,在管道及水泵的最低處將水排掉。
4、冷去塔:關閉補水閥,將冷去塔水盤最 低處的排污閥打開,把底盤水排盡。
5、末端:如您的設備帶有排污閥,同樣把排污閥打開,冬季不使用期間排污閥處于常開狀態。
以上操作適用于載冷劑為水的常溫冷水機組(5-35℃),如低溫機組需排空載冷劑存放則需在排干載冷劑的同時,用清水沖洗水箱盤管或蒸發器,并在殼管蒸發器水路側充注2bar壓力的氮氣進行保護,以防長時間存放載冷劑與空氣進行反應造成腐蝕。
二、模溫機組
1、水溫機組在停機后需斷開冷卻水進水口,熱水出口排出內部存水,排完后需使用3bar以上氣壓的空壓氣體從熱水出口處往里吹氣,吹凈殘余水即可。
2、油溫機組(帶冷卻功能)在停機后需斷開冷卻水進水口及出水口,開機使機組處于冷卻狀態,使用3bar以上氣壓的空壓氣體從冷卻水進水口處往里吹氣,吹凈殘余水即可。