工業冷水機的在運行的過程中會有各種各樣的參數反饋給我們,如何通過冷水機的參數來判斷設備的工況顯得極為重要。那么我們能通過哪些參數來判斷呢?
1、壓縮機的吸氣溫度
壓縮機的吸氣溫度,對往復式壓縮機來說,是指壓縮機吸氣腔中制冷劑氣體的溫度;對于離心式壓縮機,應為吸氣導葉上的制冷劑氣體溫度。吸氣溫度的高低,不但影響著排氣溫度的高低,而且對壓縮機的容積制冷量有重要影響。壓縮機吸氣溫度高時,排氣溫度也高,制冷劑被吸入時的比容大,此時壓縮機的單位容積制冷量小,這是我們所不希望的。相反壓縮機吸氣溫度低時,其單位容積制冷量大。
但是,壓縮機吸氣溫度低,可能造成制冷劑液體被除數壓縮機吸入,使往復式壓縮機發生“液擊”。而對于離心式壓縮機來說,由于過低的吸氣溫度使壓縮機的吸入壓力過低,可能會產生喘振。所以,要規定壓縮機的吸氣過熱度。
對于往復式冷水機組,壓縮機吸氣過熱度取為5~10℃,這時采用干式蒸發器??梢杂脽崃ε蛎涢y控制吸氣過熱度,通過調節熱力膨脹閥的調節螺桿,即可調節過熱度的大小。
2、壓縮機排氣溫度
排氣溫度要較冷凝溫度高的多,排氣溫度的直接影響因素是壓縮機的吸氣溫度,兩者是正比關系。如果往復式壓縮機吸、排氣閥片不嚴密或破碎引起泄漏(內泄漏)時,排氣溫度會明顯上升。在離心式制冷機組中如果制冷系統混入空氣,則吸氣溫度和排氣溫度都會升高。
3、冷水機組的中間壓力和溫度
中間節流補氣裝置稱做省功器,省功器內的壓力就是機組的中間壓力,其所對應的制冷劑溫度即為中間溫度中間壓力確定的原則是使兩級離心式制冷壓縮機的低壓和高壓級壓縮機總功耗盡可能小,循環的制冷系統盡可能大。
4、油壓差、油溫與油位高度
潤滑油系統是機組正常運行不可缺少的部分,它為機組的運動零件提供潤滑和冷卻條件。潤滑油的油壓差,油溫與油壓高度,是保證機組在正常工作條件下,運動零件潤滑和冷卻的三要素。
油壓差的作用:是使潤煌在油泵的驅動下,在油系統管道中流動,輸送到各工作部位時克服其流動阻力。
油溫:油溫的高低對潤滑油的黏度產生重要影響。油溫大低會使油黏度增大,流動性降低,不易形成均勻的油膜,達不到預期的潤滑效果。
油位高度:油位過低易造成機組運行故障或損壞事故。