常見問答

如何解決箱式冷水機組溫度變小的問題?
發布時間:2022-06-21瀏覽次數:14

箱式冷水機組運用的過程中,隨著機器的磨損老化難免會呈現一些毛病,那么當遇到進出水溫差過小時,我們又該如何處理呢?例如:當用戶運用箱式冷水機組遇到這種狀況,如今的進水溫度為20℃,出水溫度為18℃,溫差太小,不能滿足用戶需求。關于進出水溫差過小的緣由,主要有以下幾種狀況:

工業冷水機

1、也可能是傳熱效果不好,比方傳熱管產生結垢嚴重,影響冷水機組組換熱,這個能夠經過察看水溫和蒸發溫度之間的傳熱溫差來做判別。

2、箱式冷水機組的輸出冷量小,比方機組自身有毛病,或者未充沛加載等,這些能夠經過察看冷水機組組運轉電流等參數來做初步判別。

3、水流量過大,這個能夠經過察看蒸發器的進出水壓差,以及水泵運轉電流等來做判別。

4、掃除以上問題后,能夠思索看能否是傳感器或者溫度表不精確。

假如以上步驟全部完成,我們還是無法檢測出箱式冷水機組的毛病,那么還是聯絡星德冷水機組廠家或者找專業的工程師來處理問題。

 

你覺得這篇文章怎么樣?

0 0
13805183373