工業冷水機電源故障怎么解決【冷水機維修】
發布時間:2022-06-08瀏覽次數:22

工業冷水機不工作肯定是有原因,而故障碼是快速找到故障原因的方法,今天星德小編給大家分享下,工業冷水機出現“電源故障”的原因及解決方法,以后冷水機出現此故障可快速嘗試解決,實現冷水機髙效運行。

工業冷水機

電源故障源頭是因為電源出現問題而造成,一般出現此故障碼后,冷水機表現為:接通電源、指示燈不亮,冷水機不工作、不運轉。

解決工業冷水機電源故障的方法:

1、我們要首先排查車間沒電及電源沒有插好的情況,一般表現為車間其他設備都未工作,或者是冷水機電源插頭沒有插好,造成設備未通電。所以會產生三相電源故障。

解決方法為:分段檢查風冷式冷水機電源接線線路,有無接線斷路情況,電源插頭是否損壞、老化,如果是,修復線路或更換新插頭、接線即可解決。

2、若車間電流不穩,或發生短路現象,造成保險絲熔斷,也會產生“三相電源故障”。

解決方法為:更換新的保險絲,解決。

3、冷水機通電的狀況下,出現該故障碼,往往是因為電壓電壓不穩定,欠壓、過壓,或者缺相、相序不對、相序保護器失靈而造成電源故障現象。

解決方法為:電壓不穩定要檢查變壓器等部件是否損壞;檢查相序是否正確,通過對調任意兩相線解決;相序保護器損壞要更換。

4、變壓器損壞會造成電源欠壓、過壓等故障出現,這個時候就要對變壓器進行檢修了。

一般出現”三相電源故障“就是上述四種原因,通過從易到難的排查,可一步步找到故障真實原因,如果生產廠家出現此類問題,可先排查電源問題,如電源插頭是否年久老化,造成接觸不良,導致此故障碼出現。