正常冷水機溫差突然變小,會造成生產設備工作冷卻效果下降或無法正常工作,進而造成生產產品質量問題,還會白白浪費大量能源,那么冷水機溫差小到底有哪些原因呢?又如何維修呢?
我們基本知道冷水機的原理即通過制冷機組產生冷凍水,通過水循環管道,進入設備冷卻通路,吸收設備工作產生的熱量,從而實現降溫。整個過程任何一個環節出問題,都會導致最終溫差小,冷卻不下來。
制冷機組是制冷過程的關鍵環節,它造成冷水機溫差小的原因體現在以下環節。
1、蒸發器堵塞
一般蒸發器堵塞,由下面幾個因素造成:冷凍水粘度過大;冷凍水潔凈度不夠;冷凍水中有結晶物的產生。
蒸發器堵塞可通過觀察壓縮機的回氣區情況來判斷。即當壓縮機回氣口位置出現大面積的結冰現象時就可以判斷出蒸發器出現的堵塞現象。
2、膨脹閥損壞或堵塞
一般膨脹閥損壞后或堵塞由下面幾個因素造成:外部條件造成物理損壞;機型部件的自行損壞;系統潔凈度下降。
膨脹閥的故障可以通過聽進液管的聲音及膨脹閥后部是否結冰來判斷。
3、制冷劑泄露
一般制冷劑泄露由下面幾個因素造成:換熱器或冷媒管連接管路的損壞;系統接觸到腐蝕性液體或氣體;機械運動部件的震動造成的制冷劑管路的損壞;人為因素造成的制冷劑部件損壞。
低壓過低的問題可通過觀察低壓壓力表的讀數發現。若出現此類問題必須由專業的低溫冷水機廠家技術人員進行檢測處理。
4、過濾器堵塞
一般過濾器的堵塞由下面幾個因素造成:外部條件造成物理損壞;機型部件的自行損壞;系統潔凈度下降。
過濾器的故障可以通過經過過濾器制冷劑是否有溫差來判斷。
5、回氣網堵塞
一般回氣濾網堵塞由下面幾個因素造成:系統潔凈度的下降;冷凍油的質變。
回氣濾網的故障可以通過經過回氣管溫差和壓縮機機體的溫度差及壓縮機排氣溫度來判斷。
6、壓縮機損壞
一般壓縮機的損壞由下面幾個因素造成:電器的損壞;使用壽命的到達;使用環境的惡劣;壓縮機內部故障。
一般情況下,只要按照正常操作維護,箱式冷水機壓縮機壽命可使用10-15年。壓縮機損壞可通過電機對地阻值及進出壓力波動來進行判斷,可聯系冷水機廠家進行售后。然后讓我們看下水循環管道,水循環管道一般由冷凍水泵、閥門、保溫箱等組成,水流量過大是造成冷機溫差小的直接原因。
7、水流量過大
當吸熱一定時,水流量越大,進水和出水溫度差越小。水流量大小,可通過觀察蒸發器的進出水壓差,以及水泵運行電流等來做判斷。
8、生產設備負荷增加
生產設備負荷的增加,會加大冷水機的制冷負荷,需冷凍水量就會增加,在機組數量一定時,溫差就會減小,造成制冷困難。