企業使用工業冷水機的時候,如果制冷劑出現較為嚴重的滲漏問題,必然導致設備停止運轉。由于工業冷水機存在完善的安全預警設備,在出現制冷劑嚴重外泄的情況下,系統將會自動停止工業冷水機的運行,以便減少其他設備的損壞概率。尤其對于高功率類型的工業冷凍機設備,遇到制冷劑滲漏需要及時發現滲漏的位置,通過專業的手段進行處理。并且日常運行工業冷凍機之前,必須針對制冷劑壓力進行細致的檢測,在保持壓力正常的范圍內開啟工業冷水機設備。如果發現工業冷水機存在制冷劑泄露的問題,必須及時密封滲漏缺口,補充適量的制冷劑,確保后期工業冷凍機 安全運行。
◆冷水機出現制冷劑泄漏現象,一般都是機組部件有漏點,比如制冷系統四大件之一的蒸發器。畢竟蒸發器左右兩側的焊口比較多,可能出現的漏點會多一些,這就需要工廠的蒸發器制作人員的焊接技術過硬。
蒸發器會出現漏點,主要原因還是焊接技術欠佳,在沒有把銅管燒紅(溫度沒有達到600 ℃~700℃),就把焊條放在焊口處,銅管和焊料沒有熔合在一起,造成焊口夾焊、有麻渣、不光滑,使用時間一長,就會出現漏點。
當分體式風冷式冷水機的蒸發器出現泄漏,首先要將機組停機,然后電話聯系廠家安排售后服務人員進行處理。
◆在處理制冷劑泄漏問題時,可以將蒸發器卸下焊接,拆卸的方法是:
1、找準漏點后,做好標記;
2、如果制冷系統內還留存有制冷劑,要先把制冷劑收存起來;
3、用兩個8寸或10寸扳手卸下室內機連接鎖母,卸下室內機右側電氣盒;
4、卸下蒸發器后側固定管路、夾板,拆去室內蒸發器左右定位螺釘;
5、左手從室內機后側輕輕抬起管路,使蒸發器前移。用右手將蒸發器拉出5cm后,用雙手將蒸發器旋轉90度,順著管道拉出(注意雙手操作,切勿把翅片碰倒)。
蒸發器卸下后,放到平整潔凈的地方,用干布把泄漏點油跡擦干凈,泄漏點用銀焊焊好,打壓檢查確定不漏后,按照拆卸的反順序將蒸發器裝回室內機。 當然,制冷劑泄漏有很多種可能,不僅僅只是蒸發器有漏點,這就需要逐步進行檢查。
- 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解 - 2024-10-09
工業冷水機的沉積物是從哪里來的? - 2024-09-25
購買工業冷水機設備之前需要考慮的放置條件… - 2024-09-20
分體式冷水機適合哪些場合使用? - 2024-09-10
分體式冷水機的詳細介紹