冷水機在運行過程中,往往會因為各種問題導致壓縮機出現燒毀、液擊等現象。都說壓縮機是冷水機的心臟,壓縮機一旦出現液擊情況可導致渦旋盤損壞,液擊故障現象一般表現為能聽到壓縮機內部明顯的金屬撞擊聲,這是渦旋盤被擊碎后的金屬碎片相互撞擊或與壓縮機殼體撞擊的聲音。
冷水機組出現液擊主要有三種情況:
1.開機的瞬間有大量的制冷劑液體進入壓縮機;
2.蒸發器流量不夠(節發負荷減小),壓縮機有回液現象;
3.機組熱泵運行除霜不好,大量液體制冷劑沒有蒸發就進入壓縮機,或是四通閥換向瞬間蒸發器內的液體進入壓縮機導致。
那么,我們該如何解決液擊或回液的問題呢?
1. 管路設計上要避免開機時液態制冷劑進入壓縮機,尤其是充注量比較大的制冷系統。在壓縮機吸氣口增加氣液分離器是解決這個問題的有效辦法,尤其是在采用逆循環熱氣除霜的熱泵機組中。
2. 開機前,對冷水機壓縮機的油腔進行足夠長時間預熱可以有效避免大量制冷劑積存于潤滑油中。對于防止液擊也有一定作用。
3. 水系統流量保護不可缺少,這樣當水流量不夠時起到保護壓縮機的作用,以名師機組有回液現象或是嚴重時凍壞蒸發器。
低溫冷水機是一款比較常用的機型,它可以將溫度精準控制在0℃~-40℃之間,或者更低的溫度,因此,更加適應于特殊工藝冷源需?。該冷水機一般是選用密封式箱型結構,當然,如果功率較大,建議使用低溫螺桿式冷水機,其系統可做四段式控制,更可以按照客戶要求做單制冷回路或多制冷回路,其中一個回路須檢修保養時,其余回路仍可正常運行,具有備用功能。保證低溫冷水機正常運行,需確保冷水機的壓縮機無故障。