工業冷凍機是冷水機的其中一種。按冷水機本身的冷卻方式分類,分為風冷式冷凍機和水冷式冷凍機。水冷是用循環水對冷凍機進行冷卻,此類冷水機體積相對小噪聲也比較小,放置在室內易于操作和維護,但是必須搭配冷卻塔和循環水泵來使用!
星德工業冷凍機啟動的時候應該注意以下幾個問題:
(1)工業冷凍機轉動聯軸器2-3圈,轉動時應比較靈活,不應過緊。
(2)將能量調節手柄撥至**小擋位。
(3)接通電抓啟動制冷機,同時迅速全開制冷機的排氣閥。
(4)當電動機全速運轉后應調整油壓,使油壓比吸氣壓力高0.15 -0.3MPa。若啟動后無油壓則應立即停機檢修。
(5)級慢開啟制冷壓緒機的吸氣閥。當制冷壓縮機啟動正常后,應逐漸開大吸氣閣,直到完全開啟。開啟吸氣閥時,若聽到液擊聲側要迅速關閉后關小吸氣閥門,待液擊聲消除后 再級慢打開。
(6)將能量調節周逐級調到所需位I,能量調節閣應根據負荷需要逐級調節,一般應每隔2-3min撥一擋,并注意每援一擋時觀察油壓有無變化。如果容t調大后聽到液擊聲 應立即調小容t.待5一10min才能再增加容**。
(7)啟動后要現察水冷式工業冷凍機壓縮機的排氣壓力與工作電流。排氣壓力不得高于1.6MPa。工作電流應符合順定值,當電流讀數劇烈上升時應立即停機檢查,排除故津后再重新啟動。
(8)根據高壓貯液器的液面及制冷壓縮機的負荷情況,開啟調節站的有關澎脹閥向氮液分離器或低壓貯液捅供液。當?shù)蛪貉h(huán)楠的液面高于50%時,應先開氮泵再開制冷壓絡機。
(9)填寫水冷式工業冷凍機的工作運轉日記。記錄開機時間和制冷壓縮機的吸、排氣沮度和吸、排氣壓力,油壓、軸封沮度,冷凝器進、出水沮度及其他運行情況。